常见问题 QUESTION
钢筋连接套筒施工现场如何操作?
来源:衡水市桃城区宏瑞钢筋机械连接厂 网址: http://www.hrgjjxlj.com/ 发布时间:2019/02/04 点击量:
钢筋连接套筒施工现场如何操作?
依据《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016
产品合格证:产品合格证应包括钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。(厂家提供)
型式检验报告有效期4年,型式检验应由国家建筑工程质量监督检验中心检测机构进行。(厂家提供)
工艺检验:钢筋连接工程开始前,应对不同的钢筋生产厂进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。(为减少麻烦最好不要随意更换钢筋厂家)
现场检验:应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头、应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个的也应作为一个验收批。
备注:接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标示。
抽查检验:现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接机机械连接方法补接。
对抽检不合格的接头验收批,应由建设方汇同设计等有关方面研究后提出处理方案。
现场检验:当连续10个验收批均一次抽样合格后,表明其施工质量处于优良且稳定的状态。故检验批接头数量可扩大一倍,即按不大于1000个接头为一批,以减少检验工作量。