钢筋连接套筒接头安装后如何进行检验?

    钢筋连接套筒螺纹接头安装后按验收批,抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩校核,拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时,应重新拧紧全部接头,直到合格为止。

    对接头的每一验收批,应在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头的极限抗拉强度均符合强度要求时,该验收批应评为合格。当仅有1个试件的极限抗拉强度不符合要求。应再取6个试件进行复检。复检中仍有1个试件的极限抗拉强度不符合要求,该验收批应为不合格。