钢筋连接套筒(直螺纹接头)的安装应符合的规定

来源:衡水市桃城区宏瑞钢筋机械连接厂 网址: http://www.hrgjjxlj.com/ 发布时间:2019/01/21 点击量:

钢筋连接套筒(直螺纹接头)的安装应符合的规定

1.   安装接头时可用管钳扳手拧紧,钢筋丝头应在套筒中央位置相互顶紧,标准型、正反丝型、异径型接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2P;对无法对顶的其他直螺纹接头,应附加锁紧螺母、顶紧凸台等措施紧固。

2.   接头安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,最小拧紧扭矩值应符合下表的规定。

直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值

钢筋直径(mm)

≤16

18~20

22~25

28~32

36~40

50

拧紧扭矩(N.m)

100

200

260

320

360

460

3.校核用扭力扳手的准确度级别可选10级。