钢筋连接套筒@位于同一连接区段内的钢筋机械连接接头的面积百分率应符合下列规定:
1. 接头宜设置在结构件受拉钢筋应力较小部位,高应力部位设置接头时,同一连接区段内Ⅲ级接头的接头面积百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头面积百分率不应大于50%。Ⅰ级接头的接头面积百分率除本条第2款和第四款所列情况外可不受限制。
2. 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头面积百分率不应大于50%。
3. 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头面积百分率可不受限制。
4. 对直接承受重复荷载的结构件,接头面积百分率不应大于50%。