做拉伸试验时,眉山钢筋连接套筒被拉断就一定合格吗?
来源:衡水市桃城区宏瑞钢筋机械连接厂 网址: http://www.hrgjjxlj.com/ 发布时间:2018/12/27 点击量:
做拉伸试验时,眉山钢筋连接套筒被拉断就一定合格吗?
做拉伸试验时,破坏形式分为钢筋拉断和连接件破坏两种,连接件破坏又分钢筋连接套筒破坏和钢筋丝扣滑脱,有些人误以为钢筋连接套筒被破坏此试件就一定不合格,其实钢筋连接套筒破坏还要看具体试验数据,如抗拉强度实测值大于或等于钢筋抗拉强度标准值的1.1倍,此接头仍被判定为Ⅰ级接头。
衡水市桃城区宏瑞钢筋机械连接厂生产的钢筋连接套筒经中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心检测,各项性能指标均达到或超过国标JGJ107-2016Ⅰ级接头的标准要求,抗拉试验均断于母材,达到与母材等强度性能,广泛用于HRB335、HRB400、 HRB500建筑用钢筋连接,深受用户好评。随着国家HRB400、 HRB500钢筋的推广应用,直螺纹连接更具有优势。我公司愿与社会各界通力合作,共创“钢筋连接”事业的绚丽未来,为你的工程创优夺杯再立新功